DIN на Z-AIN6-I20

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Sage
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июл 2009, 21:55
Откуда: Краснодар

Сообщение Sage » 10 сен 2009, 17:16

Добрый день, столкнулись с такой проблемой при включении контроллер от аина получает импульс. Схема такая Decont-182 к нему подключена РЗА, к аину подключены кнопки (сухой контакт), при подаче питания сначала загружается РЗА, как только стартует контроллер РЗА на выходах дает сигнал на вкл и откл практически одновременно. Попробовали вместо аина DIN16-24 все отлично работает.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 11 сен 2009, 13:04

Не понятно, в чем все-таки проблема. Можете объяснить поточнее.

Sage
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 июл 2009, 21:55
Откуда: Краснодар

Сообщение Sage » 11 сен 2009, 16:25

Попытаюсь, получается так что при включении контроллера от аина поступают то ли тестовые, то ли еще какие импульсы независимо от того замкнут ли сухой контакт подлюченный к аину, после загрузки все нормально, но вот это самопроизвольное включение как то не очень. Опять таки повторюсь что при использовании DIN16-24 эта проблема отсутствует. Просто изначально не хотелось для трех кнопок ставить целый модуль, а пришлось.

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 12 сен 2009, 14:24

Этоне само произвольное включение !!!
уаина есть ток ооло 4х милиампер оторый протекает даже при логическом нуле , если реле чуствительное при вклюбчении питания может быть вполне ложная сработка...

советую ообще модули DOUT8-R07 использовать .
они рараздоболее удобны нежели AIN ? а для ввода DIN.