Недокументированные особенности DOUT8-R07

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 07 июл 2009, 04:35

был в шоке когданатолкнулся
1. содаём простой проект
2. доьбавлчяем с адресом 1 на интерфейс С контроллера а9 , модуль DOUT
3 прописываем дискрет , 1 в справочнике обываем его "ааааа"
4 в компоннте обработки дискретов прописываем запись его (выходные дискреты) в устройство 1 сигнгал 1

далее пишем конфигу соеденяем провод и шину тоже ...

теперь делаем так :
1. пишем в базы парамтров подключенногоконтроллера 1
-лампа первого канала загорается
2. пишем 2,
- лампа начинает мигать ???????
3. пишем 4,
-лампа мигает с удвоенной скоростью...


вытыкаем шнурок интрфейса из модуля или контроллер а, и о чудоон сам продалжаетмигать ...

отсюда вопрос? у всех так ? илитока у меня весёлый доут попался ?????

скоро с склада выпешу исчё проверю ...

если это недокумнтировнаная особенность то это явный баг !!!!

Аватара пользователя
Юрий Сметанин
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение Юрий Сметанин » 07 июл 2009, 10:50

Это вполне документированная фича, не помню где, но где-то я об этом читал. сделано для всяких там мнемощитов, где надо лампочками мигать :)
С уважением,
Юрий Сметанин.

Баев Владимир
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 15 мар 2007, 14:56
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Баев Владимир » 07 июл 2009, 13:29

Значения 3 и 4 задают мигание в фазе и противофазе соответственно для каналов модулей DOUT. Информация об этом есть в "Техническом описании" (Часть 1 "Руководства по эксплуатации").

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 09 июл 2009, 09:53

О да тока 2 и 4 наверно ..
а вот про ман я час порою ...

Баев Владимир
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 15 мар 2007, 14:56
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Баев Владимир » 10 июл 2009, 10:45

Faster писал(а):О да тока 2 и 4 наверно ..
а вот про ман я час порою ...

Смотрите описание модуля DOUT64, у других типов модуля DOUT аналогично

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 15 июл 2009, 01:15

хороший тон указывать все о обенности для каждого изделия, фраза аналогично .. нетема

Баев Владимир
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 15 мар 2007, 14:56
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Баев Владимир » 15 июл 2009, 12:39

Faster писал(а):хороший тон указывать все о обенности для каждого изделия, фраза аналогично .. нетема


Обязательно укажем.