В теплосетях нашего города в 1997 году была внедрена диспетчерская система управления подкачивающими насосными станциями (ПНС). В н.в. принято решение о реконструкции всего хозяйства данных инженерных сооружений. Подскажите, пожалуйста, возможно ли расширить /изменить конфигурацию существующей системы. Например, нужно добавить частотные приводы насосов и как следствие возможность оперативного контроля и управления с центрального пульта данным оборудованием (добавление и изменение мнемосхем). К тому же при замене насосного оборудования произойдет изменение типа интерфейса датчиков температуры, тока потребления и проч.
Мне пока известно лишь аббревиатура моделей используемых сейчас контроллеров Вашего производства SR/FM, PL/DA и SL/FC, ни каких упоминай этих модулей на Вашем сайте я не нашел.
Повторю вопрос: возможно ли, если да, то целесообразно ли внесение изменений (расширение) в существующий проект имеющий столь внушительный срок эксплуатации.
Поддержка контроллеров выпущенных в 1997 г.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 июн 2009, 11:16
- Откуда: г.Тюмень
- Контактная информация:
По аппаратуре:
На современных ПК и Windows работа со старой серией контроллеров (SR и PL) не поддерживается. Поддерживается для Windows 98 и только частично, а именно не поддерживается адаптер ЛТС и межмашинный обмен через контроллеры серии SR.
Современный контроллер Decont-A9 не работает с модулями ввода/вывода серии PL. C этими модулями можно работать через через контроллер Decont-182 и интерфейсную плату Z_ALT. Но контроллер Decont-182 снят с производства с этого года.
Про ПО ничего не могу сказать, надо знать какое именно ПО установлено на "центральном пульте"? MIK&SYS?
Кажется оптимальным:
1) переоборудовать центральный пункт: собрать всё на контроллерах Decont-A9, запустить новое современное ПО (или проект в нашем исполнениии или любую СКАДА систему с интерфейсом OPC)
2) новые насосные проектировать на контроллере Decont-A9 и современных модулях ввода/вывода
3) старые насосные (если их много) модернизировать на контроллерах Decont-182. Подключаем к нему старые PL/DA. SL/FC не поддерживаются. Либо мы дорабатываем ПО для контроллера, либо менять FC на современные модули. Все новые сигналы подключаем через модули ввода/вывода серии Decont.
как то так. Очень не нравится установка контроллеров уже снятых с производства (Decont-182). Чтобы выбрать действительно оптимальный вариант, надо бы список насосных, модулей и сигналов.
На современных ПК и Windows работа со старой серией контроллеров (SR и PL) не поддерживается. Поддерживается для Windows 98 и только частично, а именно не поддерживается адаптер ЛТС и межмашинный обмен через контроллеры серии SR.
Современный контроллер Decont-A9 не работает с модулями ввода/вывода серии PL. C этими модулями можно работать через через контроллер Decont-182 и интерфейсную плату Z_ALT. Но контроллер Decont-182 снят с производства с этого года.
Про ПО ничего не могу сказать, надо знать какое именно ПО установлено на "центральном пульте"? MIK&SYS?
Кажется оптимальным:
1) переоборудовать центральный пункт: собрать всё на контроллерах Decont-A9, запустить новое современное ПО (или проект в нашем исполнениии или любую СКАДА систему с интерфейсом OPC)
2) новые насосные проектировать на контроллере Decont-A9 и современных модулях ввода/вывода
3) старые насосные (если их много) модернизировать на контроллерах Decont-182. Подключаем к нему старые PL/DA. SL/FC не поддерживаются. Либо мы дорабатываем ПО для контроллера, либо менять FC на современные модули. Все новые сигналы подключаем через модули ввода/вывода серии Decont.
как то так. Очень не нравится установка контроллеров уже снятых с производства (Decont-182). Чтобы выбрать действительно оптимальный вариант, надо бы список насосных, модулей и сигналов.