Согласно технического описания стр. 102 «Сегмент канала связи RS-232» “Соединение через интерфейс “A” рекомендуется использовать только для отладки.” Объясните пожалуйста почему нельзя интерфейс “A” использовать для постоянного подключения.

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 22 май 2009, 18:59

Это урезанный RS232 для минипульта и конфигурирования. В контроллере реализован только слейв и там особый протокол, раньше ещё отладчик работал через это гнездо. Какие то аппаратные особенности ещё есть у этого интерфейса.

А для постоянного подключения чего Вы хотите использовать этот интерфейс?

KoMaNi
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 09 мар 2006, 15:19
Откуда: г. Лангепас

Сообщение KoMaNi » 23 май 2009, 05:15

Есть Decont-182, “D”-интерфейс Z-MR slave отвечает удаленному контроллеру АДС.
“C”-интерфейс Z-RS485 MODBUS master опрос УРСВ, “B”-интерфейс master опрос DEP модулей. “A”-интерфейс через преобразователь USB-RS485 отвечает WinDecont-у АРМ-оператор. Вот такая рабочая схема, интересует на сколько стабильно будет работать. Длина линии RS-232 не более 3-х метров.
Схема WinDecont slave не устраивает, т.к. при отключении D-182 или обрыве линии (к сожалению бывает и такое) значения остаются в WinDecont-е. Пробовал в D-182 master ставил Decont+опрос, база-сервер, WinDecont slave база-клиент всё работает, но при отключении D-182 или обрыве линии значения также остаются в WinDecont-е, а нужно “результат не определён ”

KoMaNi
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 09 мар 2006, 15:19
Откуда: г. Лангепас

Сообщение KoMaNi » 25 май 2009, 18:06

А воз и ныне там...

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 25 май 2009, 19:02

KoMaNi писал(а): Схема WinDecont slave не устраивает, т.к. при отключении D-182 или обрыве линии (к сожалению бывает и такое) значения остаются в WinDecont-е. Пробовал в D-182 master ставил Decont+опрос, база-сервер, WinDecont slave база-клиент всё работает, но при отключении D-182 или обрыве линии значения также остаются в WinDecont-е, а нужно “результат не определён ”

значения остаются в течении времени "Клиентский тайм-аут" настраивается в компоненте "Сетевой уровень", по-умолчанию 10 минут. Вы просто не дождались. Можете исправить, например, на 10-20 секунд для Вашей конфигурации.

Уточнила, разработчики говорят, что в смысле аппаратной реализации А-интерфейса при работе через наш преобразователь USB-RS485 проблем с работой быть не должно. Но это можно проверить только на практике прогоном. Мы не используем А-интерфейс для постоянного подключения компьютера.

Аватара пользователя
Юрий Сметанин
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 13 дек 2004, 17:17
Откуда: Москва

Сообщение Юрий Сметанин » 07 июл 2009, 12:23

Светлана писал(а): при работе через наш преобразователь USB-RS485 проблем с работой быть не должно. Но это можно проверить только на практике прогоном.


проверяли, работает достаточно стабильно. На некоторых объектах уже несколько лет работает.
С уважением,
Юрий Сметанин.