Сообщение Faster » 19 май 2009, 04:59

ЛОГИ

Код: Выделить всё

Контроллер PF36 Логический адрес 65532 Время 19.05.2009 12:56:32
NN     Сообщение                               Аргумент  Компонент           Знач. арг.     Время                         ID        
1      Таблица не существует                   11        Архив событий_0     N таблицы      19.05.2009 12:46:35:790:384   00000783  
2      Ошибка чтения конфигурации              11        Архив событий_0     N таблицы      19.05.2009 12:46:35:790:688   00000617  
3      Фатальная ошибка компонента             33282     Архив событий_0     CompID         19.05.2009 12:46:35:790:784   00000601  
4      Причина рестарта: запрос от ПО при ошибк17        Системная задача_0                 19.05.2009 12:46:44:878:496   00000541  
5      Результат рестарта: успешно             0         Системная задача_0                 19.05.2009 12:46:44:878:592   00000550  


Судя по написаному , не существует 11 таблица в компоненте Сбор событий, но у меня тамнет не чего
стоит архив 2, колво записей 500, дискрет блокировки не используется, и есть таблица список дискретов_1 указан первый дискрет и колво 112 штук, поясните где тут ваще цифра 11 ?

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 19 май 2009, 05:01

и ещё где можно глянуть коды ошибок опять поиском в хелпе не нашол !

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 19 май 2009, 05:19

поричина ошибки так и не найдена !!! вопрос срочный


кстати убила в журнале строчка :
<6>mice: PS/2 mouse device common for all mice

шикарно а когда кейборд и монитор будет ?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 19 май 2009, 08:02

К архиву событий 1 идет и список дискретов под номером 1, аналогично для архива событий 2 и список дискретов 2.

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 19 май 2009, 15:14

ПОВТОРЯЮ ОШИБКА ПАРАМЕТРОВ указывает на 11 ...
ЭТО ТИПА ОЧИПЯТКА ? завтра попробую..


так получается что у меня первый архив событий первый архив аналогов
и первый счётчикоф ...


инетресненько .. поглядим ...

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Сообщение Светлана » 19 май 2009, 16:15

Архивы нумеруются внутри компонента, архив аналогов ничего не знает про архив событий. Но если решили сделать второй архив, то и список делайте вторым.

Номер таблицы не равен номеру списка, его можно вычислить по описанию в Администраторе задач. Там же не написано, что это номер списка. Или не обращайте внимание на значение аргумента.

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 20 май 2009, 01:22

Ужас....


так же мне нравится фишка с тем что когда компилятор в разработчике выдаёт ошибка в страке 30 , надо очень долгодумать сколько же строк с верху добавленно в конечном коде ...