Связка следующая: D-182(интерфейс А), адаптер USB-RS485, рабочая станция. Периодически валится связь. Помогает только "перевтык" шнура USB.
Как бороться?

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 18 май 2009, 12:13

Удалите устройство "DEP USB Bridge device" из системы (через Панель уравления-Диспетчер устройств), воткните адаптер в другой USB порт и переустановите драйвер

Faster
Сообщения: 653
Зарегистрирован: 11 июл 2007, 09:38

Сообщение Faster » 18 май 2009, 13:56

Не поможет, у нас тоже естьтакой адаптер который через какоето время от 15 до 60 минут простоотрубается , при чём вд раьботает его видит лампочкой мигает но связи нет ...

если дёрнуть УСБ всё продалжаетработать , у нас ток ана фирме час порядка 5-6 адаптеров и ток аодин так галит ...

Аватара пользователя
Б.Е.Г.
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 20 май 2009, 07:48
Откуда: Королев

Связь с Д-А9

Сообщение Б.Е.Г. » 25 май 2009, 16:51

У меня два вопроса:
1. При работе с отладкой Д-182 почти при каждом установлении связи приходится перезапускать WinDecont. Сообщение - узел на пути не отвечает, лампочка RS232 на адапторе "USB-RS485" горит. (иногда эта лампочка загорается не с первого рестарта). Схема: интерфейс А (USB) - адаптер - интерфейс А.
2. Пытался установить связь с А9 через USB (интерфейс F). не удалось.

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 26 май 2009, 08:21

На вопрос 1 довольно сложно сразу ответить.
При запуске контроллера для работы по А-интерфейсу лампочка RS232 должна всегда загораться. Можно попробовать создать новый пустой контроллер для работы по А-интерфейсу и проверить на нем.
Также, проверьте что после выдачи сообщения "Узел на пути не отвечает" WinDecont видит USB коробку (Параметры WinDecont->Интерфейсы). Устройство USB000... должно показываться черным.
Если показывается красным, значит проблема в драйверах, USB коробке или с конкретным USB портом.
По вопросу 2. Для работы с А9 через USB нужен контроллер WD для работы по USB интерфейсу. Также нужно проверить установлены-ли драйвера и видит-ли WinDecont контроллер А9 (Параметры WinDecont->Интерфейсы->A9_0000...).

Аватара пользователя
Б.Е.Г.
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 20 май 2009, 07:48
Откуда: Королев

Сообщение Б.Е.Г. » 26 май 2009, 15:15

pooh, спасибо.
По 1 - видимо неисправен сам адаптер.
По 2 - думаю Вы правы насчет драйвера.

Светлана
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 06 июн 2005, 15:27
Откуда: Компания ДЭП

Связь с Д-А9

Сообщение Светлана » 26 май 2009, 17:07

Б.Е.Г. писал(а):У меня два вопроса:
1. При работе с отладкой Д-182 почти при каждом установлении связи приходится перезапускать WinDecont. Сообщение - узел на пути не отвечает, лампочка RS232 на адапторе "USB-RS485" горит. (иногда эта лампочка загорается не с первого рестарта). Схема: интерфейс А (USB) - адаптер - интерфейс А.

я бы ещё посоветовала пытаться устанавливать соединение после того, как на D-182 загорится лампочка режима работы, он довольно долго стартует.

Аватара пользователя
Б.Е.Г.
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 20 май 2009, 07:48
Откуда: Королев

Сообщение Б.Е.Г. » 28 май 2009, 09:52

Свктлана писала:
"я бы ещё посоветовала пытаться устанавливать соединение после того, как на D-182 загорится лампочка режима работы, он довольно долго стартует."
Светлана, Вы абсолютно правы! Спастбо.