Вопрос о поддержке Ethernet контроллерами 182 и а9

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Ильдар
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 12:38
Откуда: Ташкент, sigma avtomatika

Сообщение Ильдар » 26 мар 2009, 14:36

Здравствуйте.

Возникла следующая ситуация:

у нас проект в котором некоторое количество деконтов182 и а9
обсчаются друг с другом через радио ehternet
связистам которые организуют сеть необходима информация
о том что поддерживают контролеры в плане езернета
что бы проверить совместимость их оборудования с контроллерами

в документации к a9 деконту прочитал что
комуникативный интерфейс 10/100Base-T Ethernet
удовлетворяет спецификации IEEE 802.3, скорость
10/100

а про плату z-eth v 2.1 ничего не нашёл

Можно получить более подробную информацию на эту тему
про a9 и 182 деконты и желательно побыстрее

заранее очень благодарен
C уважением Ильдар Амирханов

pooh
Сообщения: 421
Зарегистрирован: 22 июл 2008, 11:50
Откуда: Дэп

Сообщение pooh » 26 мар 2009, 15:54

Плата Z-Ethernet также поддерживает 10/100Base-T Ethernet
и удовлетворяет спецификации IEEE 802.3, скорость внешнего интерфейса 10/100 Мбит.
И плата Z-Ethernet и встроенный Ethernet у А9 могут работать как TCP_IP_Server, TCP_IP_Client, так и по UDP_IP