Проблемы с радио связью!!!!!

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Ильдар
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 27 дек 2007, 12:38
Откуда: Ташкент, sigma avtomatika

Сообщение Ильдар » 15 май 2008, 09:10

Здравствуйте

помогите разобраться

ситуация такая

организована радио связь (MR) между несколькими контролерами (d182)
на балансном протоколе.
на одном база клиент на остальных базы сервера
этот один со всех все собирает и всем все раскидывает

так вот связь работает зашибись но примерно около суток после этого
вдруг контроллер с базой клиент вдруг затыкается и перестает опрашивать всех и связь теряется
но если перезагрузить контроллер то все начинает снова работать
и связь появляется

с чем это может быть связанно?
и как это можно исправить?
C уважением Ильдар Амирханов

Александр III
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 10:44
Откуда: г.Магнитогорск

Сообщение Александр III » 15 май 2008, 10:31

Добрый день!!!
Балансный протокол для радио лучше не использовать. Это не Ethernet и не Internet. Для радиосвязи ведь используется одна частота. Это можно представить допустим как десять параллельных телефонов. Нормально можно разговаривать только двоим. А если пытаются разговаривать по всем десяти сразу, то никто ничего не разберет. Я удивлён что у Вас вообще связывалось. При таком протоколе первая связь обычно долго не устанавливается, потом все-таки может произойти первый обмен, и это КП на какое-то время замолчит, потом какое-нибудь второе КП. И через некоторое время они могут выстроится в некую очередь, если опрос идет только с базы-клиента. Если же КП сами будут пытаться передать изменившиеся данные, то они будут мешать сеансам других КП.
Интересно, что ответит ДЭП?
С Уважением!!!

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 15 май 2008, 17:29

Если ОДИН контроллер собирает данные со всех, и пишет в них, то лучше использовать Мастер-Слэйвную среду. Это как минимум ускорит обмен.
Так же желательно выяснить кто все таки подвисает Контроллер Деконт или сама радиостанция:
- Заведите дискрет фазы обмена и архивируйте ее, после "зависания" вычитайте архив и посмотрите на каком этапе это произошло.
- Понаблюдайте за поведением светодиодов CD и RTS. Во время обращения мастера они должны ПООЧЕРЕДНО моргать (RTS - передача данных, CD - признак того что кто-то другой уже передает в р/линию). Если У Вас постоянно горит CD, то контроллер ничего передавать не будет.
- Попробуйте установить кто подвисает Деконт или Радиостанция. В момент зависания, отключите р/ст от Деконта, попробуйте связаться с другой Р/ст голосовой связью.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12