Связь с контроллером

Общие вопросы по оборудованию и программному обеспечению Компании ДЭП
Baseke
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 май 2008, 13:42

Сообщение Baseke » 07 май 2008, 14:36

Здравствуйте
Пытаюсь установить соединение с контроллером Деконт через адаптер USB-RS485.

Нажимаю на кнопку “Временный адрес” устанавливается адрес 65532.

Нажимаю на кнопку “Установить соединение” появляется ошибка “Узел на пути не отвечает, Код 794”. До появления ошибки красная лампочка “Передача” мигает 3 раза.

Пробовал установить соединение с другими адресами, выходит та же ошибка.

В описании Деконта отражена распайка RJ12 интерфейса RS232
2-GND
3-RxD
4-TxD
5-GND


Вопрос – Какая распайка RJ12 у адаптера USB-RS485? При подключении к адаптеру пробовал переворачивать провода 3 и 4 местами. Результата не дало.

Есть предположение что адрес у контроллера стоит не заводской (по умолчанию 65532).
Есть ли сканирующая программа определения адреса контроллера?

В чем может быть причина ошибки?
1) либо контроллер не исправен
2) либо стоит адрес контроллера не 65532
3) либо не правильная распайка RJ12

Есть ли еще какие нибудь способы подключения к контроллеру?

Тех. поддержка
Сообщения: 465
Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
Откуда: Компания ДЭП
Контактная информация:

Сообщение Тех. поддержка » 08 май 2008, 12:12

Baseke писал(а):Здравствуйте
Пытаюсь установить соединение с контроллером Деконт через адаптер USB-RS485.

Нажимаю на кнопку “Временный адрес” устанавливается адрес 65532.

Нажимаю на кнопку “Установить соединение” появляется ошибка “Узел на пути не отвечает, Код 794”. До появления ошибки красная лампочка “Передача” мигает 3 раза.

Пробовал установить соединение с другими адресами, выходит та же ошибка.

В описании Деконта отражена распайка RJ12 интерфейса RS232
2-GND
3-RxD
4-TxD
5-GND


Вопрос – Какая распайка RJ12 у адаптера USB-RS485? При подключении к адаптеру пробовал переворачивать провода 3 и 4 местами. Результата не дало.

Есть предположение что адрес у контроллера стоит не заводской (по умолчанию 65532).
Есть ли сканирующая программа определения адреса контроллера?

В чем может быть причина ошибки?
1) либо контроллер не исправен
2) либо стоит адрес контроллера не 65532
3) либо не правильная распайка RJ12

Есть ли еще какие нибудь способы подключения к контроллеру?


Вариантов может быть несколько, основные из них.
1) Не верно настроена программа WinDecont для связи с контроллером по временному адресу. Попробуйте создать новый пустой контроллер WD для связи с реальным контроллером. Проверьте правильно выбрано USB устройство в интерфейсах программы WinDecont.
2) Возможно неисправность в самом контроллере или преобразователе. Попробуйте связаться с другим контроллером.

Иных способов подключения к контроллеру по временному адресу нет.