Здравствуйте! Вопрос такого характера, имеется ли возможность подключить Decont-182 через порт А к COM порту компьютера без применения адаптера USB - to - RS485?
Если имеется, подскажите пожалуйста как сконфигурировать WD, чтобы прочитать физический контроллер.
Decont. Первые шаги
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
olk_trb писал(а):Здравствуйте! Вопрос такого характера, имеется ли возможность подключить Decont-182 через порт А к COM порту компьютера без применения адаптера USB - to - RS485?
Если имеется, подскажите пожалуйста как сконфигурировать WD, чтобы прочитать физический контроллер.
Можно, но для этого потребуется либо Windows 98, либо NT. Контроллер WD используется такой же, что и для USB-485. Отличие в том, что в описани интерфейсов программы Windecont, ставите COM порт 1 или 2.
С уважением
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Компания ДЭП
Москва, Голубинская ул., 10
+7 (495) 995-00-12
Вопрос такого характера. если я не ошибаюсь, то формат данных модуля Z-RS485 является 9-ти битным, следовательно организовать канал связи посредством радиомодемов "Невод" и модулей Z-RS485 невозможно. А если использовать радиомодемы "Гамма 433-01" изготовитель РАДИОСИСТЕМЫ "www.radiosystem.ru"? Эти радиомодемы настраиваются на 9-ти битный формат данных.
У нас имеются в наличии радиомодемы и "Гамма", и "Невод", модули Z-RS485, а вот модулей Z-RS232 нет. Задача организовать канал связи посредством радиомодемов, вот и хотелось бы узнать, можно ли что-то сделать из того, что у нас есть в наличии.
У нас имеются в наличии радиомодемы и "Гамма", и "Невод", модули Z-RS485, а вот модулей Z-RS232 нет. Задача организовать канал связи посредством радиомодемов, вот и хотелось бы узнать, можно ли что-то сделать из того, что у нас есть в наличии.
С уважением
Кузьмин Олег
"Газпром трансгаз Нижний Новгород" - "Торбеевское ЛПУ МГ"
Кузьмин Олег
"Газпром трансгаз Нижний Новгород" - "Торбеевское ЛПУ МГ"
-
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 18 ноя 2004, 17:45
- Откуда: Компания ДЭП
- Контактная информация:
olk_trb писал(а):Вопрос такого характера. если я не ошибаюсь, то формат данных модуля Z-RS485 является 9-ти битным, следовательно организовать канал связи посредством радиомодемов "Невод" и модулей Z-RS485 невозможно. А если использовать радиомодемы "Гамма 433-01" изготовитель РАДИОСИСТЕМЫ "www.radiosystem.ru"? Эти радиомодемы настраиваются на 9-ти битный формат данных.
У нас имеются в наличии радиомодемы и "Гамма", и "Невод", модули Z-RS485, а вот модулей Z-RS232 нет. Задача организовать канал связи посредством радиомодемов, вот и хотелось бы узнать, можно ли что-то сделать из того, что у нас есть в наличии.
Сама по себе интерфейсная плата Z-RS485 не задает количество бит в формате.
Поэтому, для того чтобы работать с "Неводом" поставьте формат Staffing - он 8 битный.
Так же можете попробовать с радиомодемом "Гамма", но с ним мы не экспериментировали.